Трансформаторы бывают трехфазные и однофазные, двухобмоточные и трехобмоточные, а так же с расщепленными обмотками вторичного напряжения. По роду изоляции и охлаждения трансформаторы подразделяются на масляные, с негорючим заполнением и сухие. Приглашаем оформить заказ на заборчик из сетки гиттер по выгодной стоимости в Петербурге.

Выбор типа и исполнения трансформаторов зависит от условий их установки, охлаждения, от температуры и состояния окружающей среды и т.п. Для наружной установки применяются масляные трансформаторы как наиболее экономичные и надежные. Для внутренней установки так же преимущественно применяются масляные трансформаторы.

Дизельная электростанция АД68-Т400-2

Дизельная электростанция АД68 Т400 2
Дизельная электростанция предназначена для использования в качестве основного источника питания потребителей электроэнергией переменного тока напряжением 400В, частотой 50 Гц по трехфазной системе с выведенной глухозаземленной нейтралью в следующих условиях:

  • температуре окружающего воздуха от -5 до +40 °С;
  • тносительной влажности воздуха до 98 % при 25 °С;
  • высоте над уровнем моря до 1000 м;
  • наклоне относительно горизонтальной поверхности до 10°.

Автоматизация электростанции обеспечивает:

  • стабилизацию выходных электрических параметров (автоматическое регулирование напряжения и частоты);
  • автоматическое управление при пропадании сети и местное управление пуском, остановом и частотой вращения;
  • автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости термостатом дизеля;
  • автоматическое поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя в пределах от 35 ОС до 50 ОС при неработающем электроагрегате и наличии промышленной сети;
  • автоматический подзаряд аккумуляторных батарей;
  • аварийную сигнализацию и защиту по параметрам (совместно со щитом управления):
    - при температуре охлаждающей жидкости и масла выше допустимой;
    - при давлении масла в системе смазки ниже допустимого;
    - при превышении частоты вращения ("разнос");
    - при коротком замыкании и перегрузу по току;
  • длительную работу при несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока до 25% номинального тока (при условии, что ни в одной из фаз ток не превышает номинального значения), коэффициент небаланса линейных напряжений при этом не превышает 10% установленного значения.

����������� ��������������: 
Наименование параметра Норма Примечание
Номинальная мощность, кВт 68
Номинальное напряжение, В 400
Номинальный ток, не более, А 122 При cosφ=0,8
Коэффициент мощности 0,8 Индуктивный
Род тока Переменный трехфазный
Номинальная частота, Гц 50
Продолжительность непрерывной работы при номинальной мощности без дополнительной заправки топливом, не менее, ч 10,2
Допустимая без ограничения продолжительности минимальная нагрузка, кВт Не менее 13,6
Удельный расход топлива при номинальной нагрузке, г/кВт*ч 230
Расход масла на угар, к расходу топлива, %, не более 0,1
Габаритные размеры, мм: 2460х798х1500
Масса, кг: 1450

��������� ������������: 

АД68-Т400-2Р, АД68-Т400-2РП


Возможно вас заинтересует продукция:

Смотреть все объекты>>

Контактная информация

Санкт-Петербург, набережная Обводного канала дом 14, Бизнес-центр «Бизнес-Сити», местный телефон 457.

ICQ продажи → 441-430-389
ICQ электромонтаж → 393-311-167

Каталог товаров

Последние новости

Специальное предложение


система антиобледенения крыш

© 2002—2011 Электротехническая компания «Фаза»
разработка сайта — glintwine



target="_blank" >
style="width:88px; height:31px; border:0;" alt="Яндекс.Метрика" title="Яндекс.Метрика: данные за сегодня (просмотры, визиты и уникальные посетители)" />



Электрорейтинг

 
Главная страница
Фаза ЕТК Россия - контактная информация